数字式母线保护装置是在全新的EDP-01嵌入式系统平台基础上开发研制而成的。该系列数字式母线保护提出一整套适用于多电压等级的可靠、快速、灵敏、准确的母线保护新判据,采用不依赖电压判据的电流变化量和常规电流相结合的全电流判别方式,以差电流动态追忆法和轨迹扫描法等方式准确地区别区内区外故障,具有发生区外故障时,抗御2ms及以上TA饱和的能力,区外故障TA饱和母线保护不误动,区内故障TA饱和母线保护快速动作。数字式母线保护装置特点 1)突态量和稳态量保护原理相结合,保证了灵敏度和可靠性。2)抗CT饱和能力强,饱和识别指标2ms。3)CT断线闭锁采用按相按段闭锁方式。4)装置根据用户整定的一次CT变比自动进行差动电流换算,对CT使用无特殊要求。5)运行方式变化自动适应,使得母线保护在异常运行方式下仍可以正确跳闸。6)全硬件冗余设计,通过针对750kV系统规定的9项严酷等级的试验,比电力系统典型应用高1个试验等级7)动作过程“透明化”,十分有利于事故的分析。8)装置可以选择提供3路高速的电(或光)以太网接口、2路LonWorks网络和RS-485接口、串行打印接口。9)可采用IEC60870-5-103规约、四方继保CSC-2000规约或IEC61850标准通信,实现与变电站自动化系统和继电保护故障信息系统的接口。10)满足网络对时、脉冲对时、IRIG-B码对时方式的要求。 数字式母线保护装置技术参数 1.额定参数a) 直流电压:220V 或110V(按订货要求);b) 交流电压:相电压100√V;c) 交流电流:5A 或1A(按订货要求);d)频率:50Hz。2. 整定范围a)双母线、双母双分段及双母单分段接线差动保护定值整定范围差动保护启动电流定值整定范围:0.05A~100A;推荐整定范围:0.5In~10In;CT 断线告警定值整定范围:0.05A~100A;推荐整定范围:0