交联电力电缆电缆的型号 YJVYJLVYJYYJLYYJV22YJLV22YJV23YJLV23YJV33YJLV32YJLV3使用特征 ●工频额定电压Uo/U为3.6/6KV-26/35KV。●电缆导体的允许长期高工作温度为90℃。●短路时(长持续时间不超过5s)电缆导体的高温度不超过250℃。●电缆敷设时环境温度应不低于0℃。●电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。 电缆额定电压的选择 ●电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用Uo/U(Um)KV表示。Uo--电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;U--电缆设计用的导体间的额定工频电压;Um--设备可承受的“高系统电压”的大值。●三相系统用电缆的Uo值推荐如下表: U kvUm kvUo*kvA和B类系统C类系统67.23.66101268.71517.58.71220241218303618-3540.52126A类系统--该类系统任何一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离;B类系统--该类系统仅包括单相接地故障短时运行的条件,接地故障时间应不超过1h,但在任何情况下,长不超过8h,每年接地故障总持续时间不超过125h;C类系统--不属于A类,B类的系统。 4 识别交联电力电缆假击穿方法 在利用串联谐振试验系统进行中压电缆成品出厂局部放电和高压试验过程中,有时会因各种原因造成试验过程中突然出现假击穿现象,如何正确识别是电缆本身发生了真击穿,还是其他原因造成电缆发生了假击穿现象,对于提高电缆出厂试验效率意义重大。中压交联电力电缆的出厂局部放电和高压试验是在屏蔽室内逐盘进行的,这时可以考虑重新更换绝缘线芯进行复试,如果更换线芯后,电压试验正常通过,应该可以确定是电缆真的发生了击穿。或者,重新升压,如果击穿电压呈现逐渐降低的趋势,也可以确定电缆发生了真击穿