压差控制器组合了两个具有高灵敏度的压力元件,二者一旦改变,即引起开关机构动作来控制设备诸如马达驱动阀门。开关机构提供SPDT非快速作用(浮动)动作,因此共用的可移动触点,会接触二个固定触点之一,或者停留在二者之间(无接触)。压差控制器规格 单刀双闸,全封闭的Penn制开关。1/4喇叭压力涨管接于触感元件上令现场安装简易。直读式标尺可迅速确定设定点。不需移动外罩便能改变压差设定。 压差控制器应用 P74JA压差控制器通常应用于水系统,用以控制供水管与回水管间之压差。控制器的SPDT浮动动作接通触点后,令马达驱动器操纵阀门。一种典型的应用是,把阀门安装在系统水泵附近的旁通管路中。当系统压差增大而超过控制器设定值时,阀门则进而开大,更多的水转向流经旁通阀,从而使系统压差减少。压差的减少导致阀门开始关小以及系统压差的增加。P74JA亦适用于其它气体或液体压差的应用。所有P74系列控制器设计仅作为运行控制使用。如有操作失控,会导致人员伤害或者财产损失的可能,安装者有责任增加设施(安全,限制控制),加以保护,或增设系统(报警,监控系统),在失控时发出警报。 压差控制器装置安装 把控制器安装于平面表面或控制屏上的任何位置。利用箱子背面的孔洞用两个螺丝或螺栓上紧,或用No271-51通用安装支架作安装之用。控制器应安装得使波纹管的接头高于所用设备的液位之上。这可减少外界毛病积聚在波纹管内的可能性。 4 压差控制器安装调试说明 1、介质流动方向应与阀体箭头方向一致;2、该型阀应安装在回水管上,阀上接导压管,导压管的另一端与供水管连接,建议在导压管供水端安装1/2“球阀,以便启动消除堵塞功能;3、在导压管前的供水管上应安装过滤网,避免水质太差造成该阀失去自动调节功能;4、供水管和该阀前的回水管应分别装设杆,观察压差前压力表降低0.01MPa时,控制压差即由设定的0.02MPa增大到0.03MP